序号 | 产品类别 | 单元划分原则 | 认证依据标准 |
1 | 点型感烟火灾探测器 | 1)主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元;
2)放射源片、光信号发射和接收器件、结构不同不能作为一个单元。 | GB 4715 |
2 | 点型感温火灾探测器 | 1)主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元;
2)感温元件、结构不同不能作为一个单元。 | GB 4716 |
3 | 独立式感烟火灾探测报警器 | 1)主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元;
2)放射源片、光信号发射和接收器件、
结构不同不能作为一个单元。 | GB 20517 |
4 | 手动火灾报警按钮 | 1)主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元;
2)触点、结构不同不能作为一个单元。 | GB 19880 |
5 | 点型紫外火焰探测器 | 1)主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元;
2)紫外光敏元件、结构不同不能作为一
个单元。 | GB 12791 |
6 | 特种火灾探测器 | 点型红外火焰探测器 | 1)主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元;
2)红外光敏元件、结构不同不能作为一个单元。 | GB 15631 |
吸气式感烟火灾探测器 | 1)主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元;
2)感烟探测器件、结构不同不能作为一个单元。 |
图像型火灾探测器 | 1)主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元;
2)镜头、结构不同不能作为一个单元。 |
点型一氧化碳火灾探测器 | 1)主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元;
2)气敏元件、结构不同不能作为一个单元。 |
7 | 线型光束感烟火灾探测器 | 1)主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元;
2)光信号发射、接收器件、结构不同不能作为一个单元。 | GB 14003 |
8 | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控设备 | 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元。 | GB 14287.1 |
剩余电流式电气火灾监控探测器 | 1)主要电路布局、元器件不同不能作为一个单元 ;
2)结构不同不能作为一个单元。 | GB 14287.2 |
测温式电气火灾监控探测器 | 1)主要电路布局、元器件不同不能作为一 个单元 ;
2)传感器不同不能作为一个单元。 | GB 14287.3 |
9 | 火灾显示盘 | 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元。 | GB 17429 |
10 | 火灾声和/或光警报器 | 火灾声光(声/光)警报器 | 1)主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元;
2)发光器件、声响器件、结构不同不能
作为一个单元。 | GB 26851 |
11 | 火灾报警控制器 | 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元。 | GB 4717 |
12 | 消防联动控制系统设备 | 消防联动控制器 | 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元。 | GB 16806 |
气体灭火控制器 |
消防电气控制装置 |
消防设备应急电源 |
消防应急广播设备 |
消防电话 |
传输设备 |
消防控制室图形显示
装置 |
消防电动装置 |
消火栓按钮 |
模块 |
13 | 防火卷帘控制器 | 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元。 | GA 386 |
14 | 线型感温火灾探测器 | 1)主要电路布局、元器件不同不能作为一个单元;
2)敏感元件不同不能作为一个单元。 | GB 16280 |
15 | 家用火灾报警产品 | 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元。 | GB 22370 |
16 | 城市消防远程监控产品 | 用户信息传输装置 | 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元。 | GB 26875.1 |
17 | 可燃气体报警产品 | 可燃气体报警控制器 | 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元。 | GB 16808 |
测量范围为 0~100%LEL
的点型可燃气体探测器 | 主要电路布局、元器件及主要参数设置不同不能作为一个单元;
传感器、结构不同不能作为一个单元。 | GB 15322.1 |
测量范围为 0~100%LEL 的独立式可燃气体探测
器 | GB 15322.2 |
测量范围为 0~100%LEL 的便携式可燃气体探测
器 | GB 15322.3 |
测量人工煤气的点型可
燃气体探测器 | GB 15322.4 |
测量人工煤气的独立式
可燃气体探测器 | GB 15322.5 |
测量人工煤气的便携式
可燃气体探测器 | GB 15322.6 |
18 | 消防应急照明
和疏散指示产品 | 消防应急标志灯具 | 1)特大型、大型、中型和小型标志灯之间不能作为一个单元;
2)地面安装的与其它方式安装的标志灯不能作为一个单元;
3)光源、电池种类不同不能作为一个认证单元;
4)主电路设计不同不能作为一个认证单元。 | GB 17945 |
消防应急照明灯具 | 1)光源、电池种类不同不能作为一个认证单元,
2)主电路设计不同不能作为一个认证单元。 | |
应急照明控制器 | 主要电路设计、元器件及主要参数设置不同不能作为一个认证单元。 |
应急照明集中电源 | 1)主要电路设计、元器件及主要参数设置不同不能作为一个认证单元;
2)输入输出电压不同不能作为一个认证单 元 ;
3)逆变器、变压器、电池(除容量外) 不同不能作为一个认证单元;
4)充电和保护方式不同不能作为一个认证单元; |
应急照明配电箱 | 主要电路设计、元器件及主要参数设置不同不能作为一个认证单元。 |
应急照明分配电装置 | 主要电路设计、元器件及主要参数设置不同不能作为一个认证单元。 |
19 | 消防安全标志 | 常规消防安全
标志 | 基材不同,色材不同不能作为一个认证单
元。 | GA 480.1
GA 480.2 |
蓄光消防安全标志 | 1)基材不同,色材不同不能作为一个认证 单 元 ;
2)发光时间不同,激发照度不同不能作为一个认证单元。 | GA 480.1
GA 480.3 |
逆向反射消防安全标志 | 1)基材不同,色材不同不能作为一个认证 单 元 ;
2)逆向反射材料不同不能作为一个认证单元。 | GA 480.1
GA 480.4 |
荧光消防安全
标志 | 基材不同,色材不同不能作为一个认证单元。 | GA 480.1
GA 480.5 |
搪瓷消防安全
标志 | 基材不同,色材不同不能作为一个认证单元。 | GA 480.1
GA 480.6 |
其他消防安全
标志 | 基材不同,色材不同不能作为一个认证单元。 | GA 480.1 |
20 | 火警受理设备 | 火警受理信息设备 | 主要电路结构、元器件及主要参数设置不同不能作为一个认证单元。 | GB 16281 |
火警调度机 |
火警数字录音录时装置 |
21 | 119 火灾报警装置 | 主要电路结构、元器件及主要参数设置不同不能作为一个认证单元。 | GB 16282 |
22 | 消防车辆动态管理装置 | 消防车辆动态终端机 | 主要电路结构、元器件及主要参数设置不同不能作为一个认证单元。 | GA 545.1 |
消防车辆动态管理中心收发装置 | GA 545.2 |
序号 | 产品类别 | 单元划分原则 | 认证依据标准 |
1 | 喷水灭火产品 | 喷头(洒水喷头、水雾喷头、早期抑制快速响应(ESFR)喷头、扩大覆盖面积洒水喷头、水幕喷头、家用喷头) | 1)热敏感组件响应等级、型号规格不同不能作为一个认证单元;
2)公称口径(流量系数)不同不能作为一个认证单元(水雾喷头、水幕喷头除外);
3)结构形式、框架材料不同不能作为一个认证单元;
4)开式喷头和闭式喷头不能作为一个认证单元。 | GB 5135.1
GB 5135.3
GB 5135.9
GB 5135.12
GB 5135.13
GB 5135.15 |
报警阀(湿式报警阀、干式报警阀、雨淋报警阀) | 1)公称直径相同、结构不同、连接形式、压力等级不同不能作为一个认证单元;
2)阀体、阀瓣材料不同不能作为一个认证单元。 | GB 5135.2
GB 5135.4
GB 5135.5 |
水流指示器 | 结构、连接形式、本体不同不能作为一个认证单元。 | GB 5135.7 |
压力开关 | 结构、应用形式、压力等级、本体不同不能作为一个认证单元。 | GB 5135.10 |
消防通用阀门 | 1)结构、连接形式、压力等级不同不能作为一个认证单元;
2)阀体、阀瓣材料不同不能作为一个认证单元。 | GB 5135.6 |
感温元件(自动灭火系统用玻璃球) | 1)直径不同或直径相同承载长度不同不能作为一个认证单元;
2)响应等级不同不能作为一个认证单元。 | GB 18428 |
感温元件(消防用易熔合金元件) | 不同种类、规格、型号的易熔合金元件不能作为一个认证单元。 | GA 863 |
管道及连接件(沟槽式管接件) | 1)结构、额定工作压力不同不能作为一个认证单元;
2)壳体及密封圈的材质不同不能作为一个认证单元。 | GB 5135.11 |
管道及连接件(消防洒水软管) | 结构、材质、额定工作压力、连接方式不同不能作为一个认证单元。 | GB 5135.16 |
减压阀 | 敏感组件、工作原理、连接形式、材质、额定工作压力不同不能作为一个认证单元。 | GB 5135.17 |
加速器 | 结构、额定工作压力不同不能作为一个认证单元。 | GB 5135.8 |
末端试水装置 | 控制方式、连接形式、结构形式、额定工作压力不同不能作为一个认证单元。 | GB 5135.21 |
预作用装置 | 1)结构形式、连接方式、额定工作压力不同不能作为一个认证单元;
2)阀体、阀座、阀瓣材质不同不能作为一个认证单元。 | GB 5135.14 |
自动跟踪定位射流灭火装置 | 1)流量不同不能作为一个认证单元;
2)射流方式不同不能作为一个认证单元;
3)探测组件、灭火装置、自动控制装置结构和材料不同不能作为一个认证单元。 | GB 25204 |
细水雾灭火装置 | 装置工作压力、供水方式、细水雾喷头型
式不同不能作为一个认证单元。 | GA 1149 |
2 | 泡沫灭火设备产品 | 泡沫混合装置(压力式比例混合装置) | 1)泡沫液储罐结构、罐体材质不同不能作为一个认证单元;
2)比例混合器结构不同不能作为一个认证单元;
3)压力范围不同不能作为一个认证单元。 | GB 20031 |
泡沫混合装置(平衡式比例混合装置) | 1)装置的组成或工作方式不同不能作为一个认证单元;
2)泡沫液泵结构不同不能作为一个认证单元;
3)比例混合器结构不同不能作为一个认证单元;
4)平衡阀结构不同不能作为一个认证单元;
5)压力范围不同不能作为一个认证单元。 |
泡沫混合装置(管线式比例混合器、环泵式比例混合器) | 1)结构、压力范围不同不能作为一个认证单元;
2)壳体材料不同不能作为一个认证单元。 |
泡沫发生装置(低倍数空气泡沫产生 器、高背压泡沫产生器、中倍数泡沫产生器) | 1)结构、压力范围不同不能作为一个认证单元;
2)壳体材料不同不能作为一个认证单元。 |
泡沫发生装置(泡沫钩管) | 空气管结构、材料不同不能作为一个认证单元;
压力范围不同不能作为一个认证单元。 |
泡沫发生装置(高倍数泡沫产生器) | 1)叶轮材料、驱动方式不同不能作为一个认证单元;
2)泡沫液吸入方式不同不能作为一个认证单元;
3)压力范围不同不能作为一个认证单元。 | |
泡沫发生装置(泡沫喷头) | 结构、压力范围、框架材料不同不能作为一个认证单元。 |
泡沫泵 | 1)结构形式不同不能作为一个认证单元;
2)泵体、泵转子材质不同不能作为一个认证单元;
3)应与平衡式比例混合装置一并申请。 |
专用阀门及附件(泡沫消火栓) | 1)结构、额定工作压力不同不能作为一个认证单元;
2)阀体材料不同不能作为一个认证单元。 |
专用阀门及附件(连接软管) | 1)基体结构不同不能作为一个单元;
2)额定工作压力不同不能作为一个认证
单元。 |
泡沫喷射装置(泡沫炮) | 1)控制方式、安装方式不同不能作为一个认证单元;
2)回转部件、泡沫产生部件、炮筒结构和材料不同不能作为一个认证单元;
3)泡沫液吸入方式不同(自吸式或非自吸式);
4)压力范围不同不能作为一个认证单元。 |
泡沫喷射装置(泡沫枪) | 1)枪体、枪筒结构和材料不同不能作为一个认证单元;
2)泡沫液吸入方式不同(自吸式或非自吸式) 不能作为一个单元;
3)压力范围不同不能作为一个认证单元。 |
泡沫消火栓箱 | 1)箱体结构、材料不同不能作为一个认证单元;
2)配套部件不同(比例混合器、泡沫枪、软管卷盘、消防水带) 不能作为一个单元;
3)压力范围不同不能作为一个认证单元。 |
轻便式泡沫灭火装置(半固定式(轻便式)泡沫灭火装置) | 1)装置的组成部件不同(比例混合器、泡沫产生装置、连接部件)不能作为一个单元;
2)泡沫液储罐结构形式、材料不同不能作为一个认证单元;
3)比例混合器结构形式不同不能作为一个认证单元;
4)泡沫喷射装置结构形式不同(泡沫枪、泡沫产生器)不能作为一个单元;
5)压力范围不同不能作为一个认证单元。 | |
闭式泡沫-水喷淋装置 | 1)装置组成部件不同(报警阀、泡沫液控制阀、压力泄放阀)不能作为一个单元;
2)比例混合装置结构形式不同不能作为一个认证单元;
3)泡沫液储罐结构形式、材料不同不能作为一个认证单元;
4)压力范围不同不能作为一个认证单元。 |
厨房设备灭火装置 | 1)灭火剂贮存形式不同不能作为一个认证单元;
2)灭火剂的种类不同不能作为一个认证单元;
3)具有水冷却功能的与不具有水冷却功能的不能作为一个单元;
4)灭火剂贮存容器材料、数量不同不能作为一个认证单元。 | GA 498 |
泡沫喷雾灭火装置 | 1)装置组成部件不同不能作为一个认证单元;
2)贮液罐最大工作压力、结构形式、材料不同不能作为一个认证单元;
3)动力瓶组的工作压力不同不能作为一个认证单元;
4)减压装置的形式不同不能作为一个认证单元。
5)容器阀、分区阀、控制阀的结构形式、材质、工作压力不同不能作为一个认证单元。 | GA 834 |
3 | 干粉灭火设备产品 | 干粉灭火设备 | 干粉灭火剂的驱动方式、干粉灭火剂的种类、贮存容器结构、释放装置的结构形式、驱动气体的种类不同不能作为一个认证单元。 | GB 16668 |
悬挂式干粉灭火装置 | 1)干粉灭火剂贮存形式不同不能作为一个认证单元;
2)结构形式、安装方式不同不能作为一个认证单元;
3)干粉灭火剂的种类不同不能作为一个认证单元;
4)工作环境温度范围不同不能作为一个认证单元;
5)引发方式不同不能作为一个认证单元。 | GA 602 |
柜式干粉灭火装置 | 1)干粉灭火剂贮存的形式不同不能作为一个认证单元;
2)干粉灭火剂的种类不同不能作为一个认证单元;
3)工作环境温度范围不同不能作为一个认证单元;
4)干粉贮存容器出口释放阀工作压力、材质、结构形式不同不能作为一个认证单元;
5)干粉贮存容器出口释放膜片尺寸、材质、膜片的结构形式不同不能作为一个认证单元;
6)贮气瓶组的容器阀结构形式和材质、瓶组内部灌装介质、瓶组公称工作压力、检漏方式不同不能作为一个认证单元。 | GB 16668 |
4 | 气体
灭火设备产品 | 高压二氧化碳灭火设备 | 容器阀结构形式、设备启动方式、检漏装置形式、容器结构(焊接、无缝)的不同不能作为一个认证单元。 | GB 16669 |
低压二氧化碳灭火设备 | 设备启动方式、总控阀的结构形式、容器结构(立式、卧式)检漏装置形式、保温形式不同不能作为一个认证单元。 | GB 19572 |
卤代烷烃灭火设备 | 灭火剂瓶组的贮存压力、灌装灭火剂、容器阀结构形式、设备启动方式、检漏装置形式、容器结构(焊接、无缝)的不同不能作为一个认证单元。 | GB 25972 |
惰性气体灭火设备 | 灭火剂瓶组的贮存压力、灌装灭火剂、容器阀结构形式、设备启动方式、检漏装置形式、容器结构(焊接、无缝)的不同不能作为一个认证单元。 |
悬挂式气体灭火装置 | 内部灌装灭火剂、启动方式、贮存压力、结构不同不能作为一个认证单元;
启动释放组件不同不能作为一个认证单元。 | GA 13 |
柜式气体灭火装置 | 灭火剂瓶组的贮存压力、灌装灭火剂、容器阀结构形式、设备启动方式、检漏装置形式、容器结构(焊接、无缝)的不同不能作为一个认证单元。 | GB 16670 |
油浸变压器排油注氮灭火装置 | 1)工作温度范围、启动方式不同不能作为一个认证单元;
2)阀门结构形式、材质不同不能作为一个认证单元;
3)氮气瓶组的工作压力、结构形式和材料不同不能作为一个认证单元;
4)排气组件和油气隔离组件结构形式、材质不同不能作为一个认证单元;
5)减压装置的形式不同不能作为一个认证单元。 | GA 835 |
5 | 灭火剂 | 泡沫灭火剂 | 1)生产工艺不同不能作为一个认证单元。
2)主要材料不同不能作为一个认证单元。 | GB 15308 |
A 类泡沫灭火剂 | GB 27897 |
水系灭火剂 | 1)生产工艺不同不能作为一个认证单元。
2)主要材料不同不能作为一个认证单元。 | GB 17835 |
干粉灭火剂(BC干粉灭火剂、ABC干粉灭火剂、BC超细干粉灭火剂、ABC超细干粉灭火剂) | 1)生产工艺不同不能作为一个认证单元。
2)主要材料不同不能作为一个认证单元。 | GB 4066.1
GB 4066.2
GA 578 |
气体灭火剂(二氧化碳灭火剂、七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂、惰性气体灭火剂、六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂) | 1)生产工艺不同不能作为一个认证单元。
2)主要材料不同不能作为一个认证单元。 | GB 4396
GB 18614
GB 20128
GB 25971 |
6 | 灭火器 | 手提式灭火器(手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器、手提式水基型灭火器、手提式洁净气体灭火器) | 1)规格不同不能作为一个认证单元;
2)充装灭火剂种类不同不能作为一个认证单元;
3)筒体材料不同不能作为一个认证单元;
4)驱动型式、压力不同不能作为一个认证单元;
5)车用与非车用灭火器不能作为一个单元。 | GB 4351.1
GB 4351.2 |
推车式灭火器
(推车式水基型灭火器、推车式干粉灭火器、推车式二氧化碳灭火器、推车式洁净气体灭火器) | 1)规格不同不能作为一个认证单元;
2)充装灭火剂种类不同不能作为一个认证单元;
3)筒体材料不同不能作为一个认证单元;
4)驱动型式、压力不同不能作为一个认证单元。 | GB 8109 |
简易式灭火器
(简易式水基型灭火器、简易式干粉灭火器、简易式氢氟烃类气体灭火器) | 1)规格不同不能作为一个认证单元;
2)充装灭火剂种类不同不能作为一个认证单元;
3)筒体材料不同不能作为一个认证单元;
4)灭火器结构形式不同不能作为一个认证单元。 | GA 86 |
7 | 消防水带 | 有衬里消防水带 | 1)设计工作压力不同不能作为一个认证单元;
2)内径规格不同不能作为一个认证单元;
3)编织层材料不同不能作为一个认证单元;
4)衬里(内、外覆)材料不同不能作为一个认证单元。 | GB 6246 |
消防湿水带 | 1)设计工作压力不同不能作为一个认证单元;
2)内径规格不同不能作为一个认证单元;
3)编织层材料不同不能作为一个认证单元;
4)衬里(内、外覆)材料不同不能作为一个认证单元。 |
消防软管卷盘 | 1)使用灭火剂种类不同不能作为一个认证单元;
2)额定工作压力不同不能作为一个认证单元;
3)软管内径不同不能作为一个认证单元;
4)使用场合不同不能作为一个认证单元;
5)喷枪类别不同不能作为一个认证单元。 | GB 15090 |
消防吸水胶管 | 1)内径不同不能作为一个认证单元;
2)工作压力不同不能作为一个认证单元;
3)结构和材料不同不能作为一个认证单元。 | GB 6969 |
8 | 消防给水设备产品 | 车用消防泵(车用消防泵) | 1)额定流量、压力不同不能作为一个认证单元;
2)结构形式、材质不同不能作为一个认证单元。 | GB 6245 |
车用消防泵(消防球阀) | 1)结构形式、材质、额定工作压力不同不能作为一个认证单元;
2)驱动装置类型不同不能作为一个认证单元。 | GA 79 |
消防泵组 | 1)使用场合、用途不同不能作为一个认证单元;
2)动力源形式不同不能作为一个认证单元;
3)结构形式、材质不同不能作为一个认证单元;
4)船用消防泵、手抬机动消防泵组、潜水消防泵组、供泡沫液消防泵组、柴油机消防泵组、汽油机消防泵组和燃气轮机消防泵组不能作为一个认证单元。 | GB 6245 |
室外消火栓(室外消火栓) | 材质、结构、形式、公称压力不同不能作为一个认证单元。 | GB 4452 |
室外消火栓(消防水鹤) | 结构、材质、公称压力、进水口连接方式、出水管调节方式不同不能作为一个认证单元。 | GA 821 |
室内消火栓 | 材料、结构形式、出水口形式、栓阀数量不同不能作为一个认证单元。 | GB 3445 |
固定消防给水设备(消防气压给水设备) | 1)设备组成不同不能作为一个认证单元;
2)气压水罐结构形式、最高工作压力不同不能作为一个认证单元;
3)补气、止气方式不同不能作为一个认证单元;
4)消防泵组种类不同不能作为一个认证单元;
5)消防泵组额定工作压力上偏差大于0.3MPa不能作为一个认证单元。 | GB 27898.1 |
固定消防给水设备(消防自动恒压给水设备) | 1)设备组成不同不能作为一个认证单元;
2)气压水罐结构形式、最高工作压力不同不能作为一个认证单元;
3)恒压控制方式不同不能作为一个认证单元;
4)消防泵组种类不同不能作为一个认证单元;
5)消防泵组额定工作压力上偏差大于0.3MPa不能作为一个认证单元。 | GB 27898.2 |
固定消防给水设备(消防增压稳压给水设备) | 1)设备组成不同不能作为一个认证单元;
2)气压水罐结构形式、最高工作压力不同不能作为一个认证单元;
3)补气、止气方式不同不能作为一个认证单元;
4)消防泵组种类不同不能作为一个认证单元;
5)消防泵组额定工作压力上偏差大于0.3MPa不能作为一个认证单元。 | GB 27898.3 |
固定消防给水设备(消防气体顶压给水设备) | 1)设备组成不同不能作为一个认证单元;
2)气压水罐结构形式、最高工作压力不同不能作为一个认证单元;
3)补气、止气方式不同不能作为一个认证单元;
4)顶压系统工作压力、贮存介质不同不能作为一个认证单元。 | GB 27898.4 |
固定消防给水设备
(消防双动力给水设备) | 1)设备组成不同不能作为一个认证单元;
2)发动机类型不同不能作为一个认证单元;
3)冷却方式不同不能作为一个认证单元;
4)控制方式不同不能作为一个认证单元;
5)消防泵组种类不同不能作为一个认证单元。 | GB 27898.5 |
消防水泵接合器 | 形式、材质、公称压力、结构形式、连接形式不同的产品不能作为一个认证单元。 | GB 3446 |
消防枪炮(消防水枪) | 1)结构形式、材质、额定喷射压力不同不能作为一个认证单元;
2)喷射的灭火水流形式不同不能作为一个认证单元。 | GB 8181 |
消防枪炮(泡沫枪) | 1)结构形式、材质、额定工作压力不同不能作为一个认证单元;
2)混合液额定流量不同不能作为一个认证单元。 | GB 25202 |
消防枪炮(干粉枪) | 1)结构形式、材质不同不能作为一个认证单元;
2)名义有效喷射率不同不能作为一个认证单元。 | GB 25200 |
消防枪炮(脉冲气压喷雾水枪) | 结构形式、材质、移动方式不同不能作为一个认证单元。 | GA 534 |
消防枪炮(消防炮) | 1)结构形式、材质不同不能作为一个认证单元;
2)额定流量或干粉有效喷射率不同不能作为一个认证单元;
3)控制方式不同不能作为一个认证单元;
4)移动式和固定式消防炮不能作为一个
认证单元。 | GB 19156
GB 19157 |
分水器和集水器 | 结构形式、材质、类型、公称压力不同不能作为一个认证单元。 | GA 868 |
消防接口 | 接口形式、公称压力、本体材质不同不能作为一个认证单元。 | GB 12514.1
GB 12514.2
GB 12514.3
GB 12514.4 |
9 | 阻火抑爆产品 | 机动车排气火花熄灭器 | 1)材质、结构、配装型不同不能作为一个认证单元;
2)一体型和非一体型不能作为一个认证单元;
3)液体冷却型和非液体冷却型不能作为一个认证单元。 | GB 13365 |
序号 | 产品类别 | 单元划分原则 | 认证依据标准 |
1 | 正压式消防空气呼吸器 | 1)面罩、供气阀、减压器、警报器生产厂不同不能作为一个认证单元,型号规格不同不能作为一个认证单元;
2)功能不同的产品不能作为一个单元;
3)装配工艺不同的产品不能作为一个单元。 | GA 124 |
2 | 消防员个人防护装备 | 消防头盔 | 1)结构形式不同不能作为一个认证单元;
2)帽壳、面罩材料不同不能作为一个认证单元。 | GA 44 |
消防员灭火防护头套 | 头套材料不同不能作为一个认证单元。 | GA 869 |
消防员灭火防护服 | 1)结构款式不同不能作为一个认证单元;
2)外层材料不同不能作为一个认证单元;
3)防水透气层材料不同不能作为一个认证单元;
4)隔热层材料不同不能作为一个认证单元。
| GA 10 |
消防员隔热防护服 | 1)外层材料不同不能作为一个认证单元;
2)隔热层材料不同不能作为一个认证单元;
3)隔热服结构款式不同不能作为一个认证单元。 | GA 634 |
消防员化学防护服装 | 1)级别不同不能作为一个认证单元;
2)材料不同不能作为一个认证单元;
3)结构形式不同不能作为一个认证单元。 | GA 770 |
消防手套 | 1)类别不同不能作为一个认证单元;
2)外层材料不同不能作为一个认证单元;
3)防水层材料不同不能作为一个认证单元;
4)隔热层材料不同不能作为一个认证单元。 | GA 7 |
消防员灭火防护靴 | 材料不同不能作为一个认证单元。 | GA 6 |
消防腰斧 | 材质不同不能作为一个认证单元。 | GA 630 |
安全绳 | 1)类型不同不能作为一个认证单元;
2)结构形式不同不能作为一个认证单元;
3)材料不同不能作为一个认证单元。 | GA 494 |
安全带 |
安全钩 |
上升器 |
抓绳器 |
便携式固定装置 |
下降器 |
滑轮装置 |
消防员呼救器 | 1)连续报警时间不同不能作为一个认证单元;
2)功能不同不能作为一个认证单元。 | GB 27900 |
正压式消防氧气呼吸器 | 1)低压储气形式不同不能作为一个认证单元;
2)额定防护时间不同不能作为一个认证单元;
3)面罩、减压器型号规格不同不能作为一个认证单元。 | GA 632 |
3 | 消防摩托车 | 1)底盘特征不同不能作为一个认证单元;
2)底盘最大允许总质量相差大于 20%的产品不能作为一个单元;
3)灭火装置特征不同不能作为一个认证单元;
4)灭火装置主参数不同不能作为一个认证单
元。 | GA 768 |
4 | 抢险救援产品 | 消防斧 | 1)分类不同不能作为一个认证单元;
2)材质不同不能作为一个认证单元。 | GA 138 |
消防救生气垫 | 1)结构形式不同不能作为一个认证单元;
2)限定最大救援高度不同不能作为一个认证单元。 | GA 631 |
消防梯 | 1)结构形式不同不能作为一个认证单元;
2)材质不同不能作为一个认证单元。 | GA 137 |
消防移动式照明装置 | 1)照明系统类型不同不能作为一个认证单元;
2)具有升降系统和不具有升降系统的产品不能作为一个单元;
3)供电方式不同不能作为一个认证单元。 | GB 26755 |
消防救生照明线 | 1)供电方式不同不能作为一个认证单元;
2)发光形式不同不能作为一个认证单元;
3)材质不同不能作为一个认证单元;
4)结构形式不同不能作为一个认证单元;
5)防爆与非防爆的产品不能作为一个认证单
元。 | GB 26783 |
移动式消防排烟机 | 1)动力源不同不能作为一个认证单元;
2)风筒、叶轮的结构形式、材质不同不能作为一个认证单元。 | GB 27901 |
5 | 逃生产品 | 逃生缓降器 | 1)结构形式不同不能作为一个认证单元;
2)绳索类型不同不能作为一个认证单元。 | GB 21976.1
GB 21976.2 |
逃生梯 | 1)结构形式不同不能作为一个认证单元;
2)材料不同不能作为一个认证单元。 | GB 21976.1
GB 21976.3 |
逃生滑道 | 1)结构形式不同不能作为一个认证单元;
2)材料不同不能作为一个认证单元。 | GB 21976.1
GB 21976.4 |
应急逃生器 | 1)结构形式不同不能作为一个认证单元;
2)绳索类型不同不能作为一个认证单元。 | GB 21976.1
GB 21976.5 |
逃生绳 | 1)结构形式不同不能作为一个认证单元;
2)材料不同不能作为一个认证单元。 | GB 21976.1
GB 21976.6 |
6 | 自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | 1)形式不同不能作为一个认证单元;
2)额定防护时间不同不能作为一个认证单元。 | GB 21976.1
GB 21976.7 |
化学氧消防自救呼吸器 | 额定防护时间不同不能作为一个认证单元。 | GA 411 |